骶髂关节脱位

首页 » 常识 » 问答 » 10KV高压变电所应该放置干粉灭火器还是
TUhjnbcbe - 2025/4/12 20:05:00

1、据《建筑灭火器配置设计规范》GB-规定:

3.1.2灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:

1A类火灾:固体物质火灾。

2B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。

3C类火灾:气体火灾。

4D类火灾:金属火灾。

5E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。

4.2.5E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

4.2.6非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录F。必要场所可配置卤代烷灭火器。

2、根据规定,配电房是需要做气体自动灭火系统的,而移动式灭火器只能起到灭火补充的作用,特别是对于高层建筑的配电房,是强制要求,必须做气体自动灭火系统的。
  

3、一般情况下,在配电房的灭火系统当中,应该包含有烟感温感探测装置,放气灯指示装置,气体灭火控制器,以及气体灭火装置等。对于配电室用什么灭火器好最佳选择还是手提二氧化碳灭火器,以及其他洁净气体灭火器来作为辅助灭火。

所以——

10KV高压配电室用磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器。

配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

根据《建筑设计防火规范》GB规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。

-

以上内容来自

如果你觉得有帮助的话,麻烦点赞收藏评论吧~

1
查看完整版本: 10KV高压变电所应该放置干粉灭火器还是