10月9日,从有关渠道获悉,珠江路(石油大学区域)连通工程(地下游泳馆)将启动施工,总投资元(原文如此),由青岛西海岸新区城市管理局建设。计划工期天,设计工期30天,施工计划工期天。游泳馆建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级甲级,设计使用年限50年,建筑占地面积平方米,建筑面积平方米,其中地上面积平方米,地下面积为平方米。

工程内容包括建筑、结构、通风、排水、电气、景观设计等。地上一层、地下三层,最大单跨跨度30米,地上最大高度6.6米。

资料图

游泳馆位于青岛西海岸新区中国石油大学(华东)校区内主体育场馆西北角的绿地区域内,游泳馆为地上一层地下三层建筑,总建筑面积约平方米,场馆内设25×50米逆流式循环泳池。工程建设内容包括建筑、结构、暖通、给排水及消防、电气、景观等工程。室外消防水源采用室外管网直接供水,室内消防水源均采用消防水池供水,消防水池及消防泵房设于地下三层,消防水池有效容积m,消防泵房内设消火栓主泵2台(一用一备)、自喷淋主泵2台(一用一备)以及消火栓系统增压稳压设备一套、自喷系统增压稳压设备一套。于地上一层消防水箱间内设高位消防水箱,消防水箱有效容积12m。室内消火栓系统不分区,采用湿式系统,室内消防用水量40L/s,水源由消防水池提供。室外消防用水量25L/s,在园区DN环状给水管网上接入数个地上式室外消火栓,消火栓间距不大于m,保护半径不大于m,并保证距离水泵接合器15~40m范围内设有室外消火栓。

游泳馆设湿式自动喷水灭火系统,按中危险I级设计。自喷系统设计喷水强度为8L/min.m,作用面积m。

游泳馆为A类火灾,中危险级,采用磷酸铵盐干粉灭火器,设置MF/ABC4,每处2具,最大保护距离12m。

游泳馆废水采用潜水排污泵提升至消能井,进行消能处理后方可排入室外污水管网。

本工程从校园内市政直供的DN给水管上,引入一根DN给水管,压力为0.3MPa,供消防水池及消防水箱补水。

游泳馆采用逆流式循环,设计尺寸为50mx21m,水处理设计采用沙缸过滤和臭氧消毒,加热采用清洁能源。游泳池水质符合《游泳池水质标准》(CJ)。初次充水时间控制在48h采用向均衡水箱注水的方式为泳池补水,在生活给水补水管上设防回流污染止回阀,进行有效的隔断,防止池水回流污染。运行阶段每日补回量约占泳池池水容积的5%。