北京治疗白癜风首选医院 https://m.39.net/pf/a_a7v5qdx.html05.强电机房管理制度:5.1保持强电机房室内及设备内外的清洁。5.2严格执行大厦停送电制度。5.3机房内严禁堆放杂物及易燃、易爆物品,保证操作工作面。5.4机房内必须配备CO2灭火机。5.5机房需定时派人巡视,并作好记录。5.6无关人员不得进入机房,进出人员应作好登记工作,离开机房时随手关闭非常开的照明灯具。6.应急发电机房管理制度6.1发电机房应保持整洁、通风及照明状况良好。6.2发电机房属防火重地,应按严重危险级要求配置磷酸铵盐干粉及卤代烷型灭火器。6.3发电机房内设置一记事簿,每次进入应登记日期、时间、人员、所为何事等要点,以便跟进,无关人员严禁进入应急发电机房,施工、检修人员进入应一律要求作好登记工作,离开机房时随手关闭非常开的照明灯具。6.4严禁堆放任何无关物品,发电机周围1米,上空2米之内严禁有任何障碍物。6.5所有电工都应熟练掌握应急发电机的启停操作。每次开机需对油压、冷却水温、燃油存量、输出电流、电压及周波等数据作好详细的记录。6.6若发生应急发电,停机后需检查油箱油位,发现油量不够,及时补足。若未发生应急发电,每一个月进行百毫无负载运行测试,记录油压、冷却水温度等。每六个月进行一次负载测试,发现故障及时排除,使设备长期保持完好状态。6.7不少于每月一次检查润滑油、冷却水位是否适度;不少于每月一次检查燃油箱内燃油是否适量;不少于每月一次检查电池箱内水位是否在指定范围之内。6.8在启动发电机前请检查各附件连接是否可靠,各运行部分是否灵活转动,皮带松紧是否适度。6.9注意环境温度若低于5摄氏度时,要预先将冷却水及燃油加温;太冷时,要按动超供燃油按钮,然后释放。6.10在日常检查进,连续启动时间不能超过10秒,间歇30秒后再作下一次启动,如启动4次不成功,应检查原因。6.11有停车前,必须使发电机组卸去负荷后,空车运转3分钟以上才停车;盘车时必须先通知电工,以免突然启动。6.12若柴油机属脉冲增压进汽,空车不宜运转过长(一般不要超过10分钟)。模板断电测试应在晚间进行,事先通知所有业主/租户。#物业难题讨论#¥5物业设施设备工程/高等学校房地产开发与管理和物业管理学科专业指导委员会规划推荐教材京东好评率%无理由退换京东配送官方店¥31.7购买已下架