#消防设施操作员考试#
中级消防设施操作员理论知识考试需要记忆的知识点众多、每年的考试内容也会有所不同,但总归是万变不离其宗,考生只需要考前认真备考,多做些练习题,通过考试不是问题。下面带来年中级消防设施操作员《理论知识》考前模拟卷-多选题及答案解析,希望对你们有所帮助!
二、多项选择题
.火灾烟气的主要成分有()。
A.固体微粒
B.液体微粒
C.热分解生成的气体
D.燃烧生成的气体
E.水蒸气
.火灾探测器及其他火灾报警触发器件触发后,集中火灾报警控制器能()。
A.发出火灾报警声信号
B.发出火灾报警光信号
C.指示火灾发生部位
D.记录火灾报警时间
E.进入戒备状态
.火灾报警控制器历史记录包括()。
A.火警记录
B.设备故障记录
C.反馈记录
D.气灭记录
E.维护保养记录
.二氧化碳气体灭火剂不得用于扑救()火灾。
A.石蜡
B.沥青
C.金属钾
D.硝化纤维
E.氢化钠
.末端试水装置由试水阀、压力表、试水接头等组成,其作用有()。
A.检验自动喷水灭火系统的可靠性
B.测试水流指示器的动作是否正常
C.测试配水管道是否畅通
D.检测干式系统和预作用系统的充水时间
E.检测系统最不利点处的工作压力
.测试点型感烟火灾探测器功能时,试验烟可由()等材料阴燃产生。
A.蚊香
B.麻绳
C.香烟
D.酒精
E.液化气
.地方各级人民政府应当将包括()等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实。
A.消防安全布局
B.预留消防站规划用地
C.消防供水
D.消防通信
E.消防车通道
.消防工作的原则是()。
A.政府统一领导
B.部门依法监管
C.坚持党政同责
D.单位全面负责
E.公民积极参与
.关于防火门启闭功能的安装质量要求,正确的是()。
A.除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启
B.防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求
C.防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象
D.防火门的开启,不应影响疏散净宽度
E.除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于N
.在火场中做到临危不乱需具备过硬的心理素质,下列训练中可锻炼心理素质的有()。
A.加强心理素质方面的训练
B.加强应急思维反应方面的训练
C.加强临危处置方法方面的训练
D.掌握火灾的预防措施和发展规律
E.制定火灾和应急处置预案
.总线短路隔离器和模块的修改方法,当控制器显示“器件故障”,“巡检灯”不闪亮时,修复方法是()。
A.重新编码
B.重新安装,拧紧底座接线端子
C.修复总线故障至电压正常
D.更换器件
E.修复电源,使电压正常
.湿式系统的洒水喷头应符合以下规定()。
A.不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用下垂型洒水喷头
B.吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头
C.顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑可采用边墙型洒水喷头
D.易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头
E.住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头
.下列属于乡镇人民政府消防工作职责的有()。
A.建立消防安全组织,明确专人负责消防工作,制定消防安全制度,落实消防安全措施
B.加大消防投入,保障消防事业发展所需经费
C安排必要的资金,用于公共消防设施建设和业务经费支出
D.应当科学编制和严格落实城乡消防规划
E.指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作
.如果发现线型光束感烟火灾探测器的发射、接收窗口及反射器表面被灰尘或者油污污染,可用()处理。
A.水
B.干软布
C.清洗剂
D.磷酸
E.酒精
.()是火灾危害的具体表现。
A.导致人员伤亡
B.毁坏物质财富
C.破坏生态环境
D.影响社会和谐稳定
E.仅造成间接财产损失
.当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时,应()。
A.在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施
B.配套设置气压罐
C.采取防止稳压泵频繁启停的技术
D.在建筑消防给水系统中设置减(降)压设施
E.减少气罐
.建筑构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去()时止所用的时间。
A.承载能力
B.完整性
C.防烟性
D.隔火性
E.隔热性
.通过集中火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置查看报警信息确定报警位置的技能操作中,需要准备()。
A.消防设施维护记录表
B.消防设施巡查记录
C.消防设施保养记录表
D.消防控制室值班记录表
E.消防控制室人员档案
.下列建筑中,应设置防烟楼梯间的有()。
A.一类高层公共建筑
B.建筑高度大于32m的二类高层公共建
C.建筑高度大于33m的住宅建筑
D.2层地下建筑
E.半地下建筑
.线型感烟火灾探测器故障灯常亮原因有()。
A.探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡
B.探测器积尘过多,影响探测器灵敏度
C.探测器自身老化损坏
D.探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位
E.编码错误
.电动机起火的主要原因有()。
A.过载
B.单相起动和运行
C.烘烤
D.电源电压波动
E.内部绕组短路
.检查判断排烟系统管道的工作状态时,应检查排烟防火阀的安装情况。下列需要安装排烟防火阀的部位有()。
A.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
B.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
C.排烟风机入口处
D.穿越防火隔墙处
E.穿越防火分区处
.以下属于静电防护措施的有()。
A.导体接地
B.采用导电性地面
C.除湿
D.限制摩擦速度
E.绝缘体接地
.电梯的()部位应采用防水措施。
A.动力与控制电缆
B.门板
C.电线
D.控制面板
E.正压送风口
.控制中心报警系统主要由()消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统
A.传感器
B.消防联动控制装置
C.火灾探测器
D.控制中心型火灾报警控制器
E.火灾声光警报器
.消防增(稳)压设施按气压罐设置方式可分为()。
A.胶囊式消防稳压设施
B.卧式消防稳压设施
C.无负压(叠压)消防稳压设施
D.上置式消防稳压设施
E.立式消防稳压设施
.下列火灾扑救时的注意事项中,正确的是()。
A.采用冷却灭火法时,宜用水、二氧化碳等扑救活泼金属火灾和遇水分解物质火灾
B.芳香族化合物、亚硝基类化合物和重策盐类化合物等自反应物质着火时,宜采用窒息灭火法扑救
C.易燃液体储罐火灾扑灭后要持续冷却和用泡沫覆盖液面,还要防止液体蒸汽挥发积聚D.搬运或疏散小包装易燃液体时,禁止背负、肩,禁止使用易产生火花的铁制工具
E.可燃气体发生泄漏时,应及时查找泄漏源,杜绝一切火源
.常开式防火门的关闭方法有()。
A.防火门监控器手动关闭
B.现场手动关闭
C.消防控制室远程手动关闭
D.切断电源自动关闭
E.联动自动关闭
.火灾现场保护的注意事项中,下列说法错误的有()。
A.扑灭后的火场“死灰”复燃,甚至二次成灾时,要迅速有效地实施扑救
B.进入危险物品火灾现场的人员要使用隔绝式呼吸器,穿全身防护衣
C.现场保护人员如发现易燃液体或者可燃气体泄漏不能擅自处理
D.被烧坏的建筑物有倒塌危险并危及他人安全时,不能采取任何固定措施
E.暴露在放射线中的人员及装置要等待放射线主管人员到达,按其指示处理,清扫现场
.消防泵组及电气控制柜的保养项目包含()。
A.控制柜工作环境
B.控制柜外观
C.控制柜电气部件
D.控制柜功能
E.控制柜供电
.以下建筑中,()属于民用建筑。
A.农民自建住宅
B.人民大会堂
C.粮食仓库
D.养猪场
E.植物油浸出车间
.消防联动控制器可联动控制()。
A.排烟口的开启
B.排烟窗的开启
C.排烟阀的开启
D.排烟风机的启动
E.停止该防烟分区的空气调节系统
.以下电气设备中,属于防火重点设备的有()。
A.发电机
B.变压器
C.电容器
D.断路器
E.电动机
.湿式、干式自动灭火系统主要由()组成。
A.闭式喷头
B.报警阀组
C.水流报警装置
D.开式喷头
E.管道和供水设施
.干粉灭火系统按照灭火方式分类,可以分为()。
A.全淹没系统
B.组合分配系统
C.局部应用系统
D.单元独立系统
E.手持软管系统
.关于楼层标志灯安装要求,当安装在疏散走道、通道的地面上时,下列正确的是()。
A.所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理
B.标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封
C.标志灯表面应与地面平行
D.标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于3mm
E.标志灯高于地面距离不应大于3mm
.下列场所中,应设置防烟系统的有()。
A.防烟楼梯间前室
B.消防电梯间前室
C.避难走道前室
D.中庭
E.走廊
.下列属于红外测量仪优点的有()。
A.测温范围广
B.测量速度快
C.准确度高
D.不易受环境影响
E.方便测量物体内部温度
.当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在()层时,每间用房的建筑面积不应大于m2且使用人数不应大于30人。
A.一
B.二
C.三
D.四层及以上
E.地下一层
.防烟排烟系统工作状态的检查判断方法有()。
A.功能测试
B.外观检查
C.直观判断
D.分析判断
E.技术比对
参考答案
二、多项选择题
.ABCD
火灾烟气的主要成分有燃烧和热分解所生成的气体,例如一氧化碳、二氧化碳、氰化氢、氯化氢、硫化氢、乙醛、丙醛、光气、苯、甲苯、氯气、氨气、氮氧化合物等;悬浮在空气中的液体微粒,例如蒸气冷凝而成的均匀分散的焦油类粒子和高沸点物质的凝缩液滴等:固体微粒,例如燃料充分燃烧后残留下来的灰烬和炭黑固体粒子。
.ABCD
火灾探测器及其他火灾报警触发器件触发后,集中火灾报警控制器能发出火灾报警声、光信号、指示火灾发生部位、记录火灾报警时间。
.ABCD
火灾报警控制器历史记录包括火警记录、设备故障记录、请求记录、启动记录、反馈记录、操作记录、监管记录、气灭记录和其他故障记录。
.CDE
二氧化碳灭火剂不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾,钾、钠、镁、钛、锆等活金属火灾,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
.ABCDE
所有选项均正确。
.ABC
根据中级教材,测试点型感烟火灾探测器功能时,试验烟可由蚊香、麻绳、香烟等材料阴燃产生。
.ACDE
地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施。
.ABDE
我国消防工作按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则。
.ABCD
根据中级教材,除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N,E选项排除,其他正确。
.ABC
过硬的心理素质,是指平时有针对性地加强心理素质、应急思维反应、临危处置方法等方面的训练,不断增强个人的应变能カ。在遇到紧急情况时能够克服各种危险因素刺激所带来的不良心理反应,情绪稳定、不慌、不惧保持良好的观察、记忆、判断和思维能力。
.BCD
根据中级教材,当控制器显示“器件故障”,“巡检灯”不闪亮时,修复方法是:
(1)更换模块;(2)修复总线故障至电压正常;(3)重新安装,拧紧底座接线端子。
.BCDE
根据中级教材,不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头,A选项错误可排除,其他正确。
.ACE
加大消防投入,保障消防事业发展所需经费是省、自治区、直辖市人民政府消防工作职责,故选项B错误;应当科学编制和严格落实城乡消防规划是市、县级人民政府消防工作职责,故选项D错误。
.BE
如果发现线型光束感烟火灾探测器的发射、接收窗口及反射器表面被灰尘或者油污污染,可用干软布和酒精处理。
.ABCD
火灾是世界各国所面临的一个共同的灾难性问题,对人类社会的发展进步、人民的生命及公私财产安全已构成十分严重的危害,具体表现在以下方面:
①导致人员伤亡;
②毁坏物质财富;
③破坏生态环境;
①影响社会和谐稳定。
.ABC
当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施,并采取配套气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。
.ABE
建筑构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用的时间。
.BD
通过集中火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置查看报警信息确定报警部位的操作准备:①集中火灾自动报警系统模型,消防控制室图形显示装置。②《建筑消防设施巡查记录表》《消防控制室值班记录表》。
.ABC
一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑,建筑高度大于33m的住宅建筑,建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房,其疏散楼梯间均应设置为防烟楼梯间。
.CD
线型感烟火灾探测器故障灯常亮原因:①探测器自身老化损坏。②探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位。
.ABDE
电动机起火的主要原因有:(1)过载;(2)单相起动和运行;(3)电源电压波动;
(4)内部绕组短路;(5)其他原因。C选项可排除。
.ABCE
在检查判断排烟系统管道的工作状态时,应检查垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上、排烟风机入口处以及管道穿越防火分区处排烟防火阀的设置和安装情况。
.ABDE
静电防护措施主要有:环境危险程度控制、工艺控制、接地和屏蔽、增湿和采用静电中和器。选项A、B、E属于接地措施,选项D属于工艺控制手段。随着湿度的增加,绝缘体表面上形成薄薄的水膜。它能使绝缘体的表面电阻大大降低,能加速静电的泄漏,因此选项C错误。
.ACD
根据中级教材,电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板部位应采用防水措施。
.BCDE
控制中心报警系统主要由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、控制中心型火灾报警控制器、消防联动控制系统等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。
.BE
消防增(稳)压设施按气压罐设置方式可分为立式和卧式两种
.CDE
镁粉、铝粉、钛粉及锆粉等金属元素的粉末着火时,所产生的高温会使水或二氧化碳分子分解,引起爆炸,加剧燃烧,选项A错误;芳香族化合物、亚硝基类化合物和重氮盐类化合物等自反应物质着火时,不需要外部空气维持燃烧,因此不宜采用窒息灭火法扑救,可采用喷射大量的水冷却灭火选项B错误。
.ABCE
常开式防火门的关闭方法有:
(1)防火门监控器手动关闭;
(2)现场手动关闭;
(3)消防控制室远程手动关闭;
(4)联动自动关闭。
.CD
火灾现场保护人员发现易燃液体或者可燃气体泄漏应关闭阀门,选项C错误;被烧坏的建筑物有倒塌危险并危及他人安全时,应采取措施使其固定,选项D错误。
.ABCD
消防泵组及电气控制柜的保养项目:①控制柜工作环境。②控制柜外观。③控制柜电气部件。④控制柜功能。⑤控制柜功能。⑥泵组。
.AB
民用建筑是指非生产性的住建筑和公共建筑。
.ABCDE
根据中级教材,全部选项均正确。
.BCDE
电气设备狭义上是发电机、变压器、电力线路、断路器等电力设备的统称,而在广义上还应包括电器设备,是对供配电设备和用电设备的统称。这些设备中防火的重点是变压
器、断路器、电容器、电动机、照明设施和电加热设备等。
.ABCE
湿式、干式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)管道和供水设施等组成,开式喷头属于雨淋系统的组件。
.ACE
选项B、D属于按系统保护情况分类。
.ABCE
根据中级教材,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm,D选项可排除,其他正确。
.ABC
规范要求,建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:①防烟楼梯间及其前室。②消防电梯间前室或合用前室③避难走道的前室、避难层(间)。
.ABC
红外测温仪主要采用非接触测量的方式,具有测温范围广、测量速度快、准确度高等优点,也存在易受环境影响、对于光亮或者抛光的金属表面测温误差大、不方便测量物体内部温度等缺点。
.DE
老年人照料设施平面布置要求:
(1)老年人照料设施宜独立设置。独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m,不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层。
(2)当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部。
(3)当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于m2且使用人数不应大于30人。
(4)当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于m2且使用人数不应大于30人。
.ABCDE
可通过开展组件外观检查、功能测试、综合利用直观判断、分析判断和技术对比等方法,作出检查判断结论。