近日,在年CDCC数据中心绿色能源大会上,从事火灾研究的黄老师发表了《锂离子电池火灾特性与储能消防的安全思考》的演讲。其中对锂离子电池的燃烧机理与特性做了实验探究,在此为黄老师的实验过程点个赞。
部分观点,我们觉得讲的不错,尤其是说到“储能选址优先室外、必须加装泄压阀、给消防队预留使用的设施和条件、应急预案不可照抄书本”等,在项目实战中,我们深有同感。
但是,有一些结论,让人觉得有些“标新立异”。笔者犹豫再三,仍然感到不吐不快,万望海涵!
黄老师观点一:
“磷酸铁锂不比三元锂安全”
图1“某些情况下,磷酸铁锂不比三元锂着得弱”
图2“磷酸铁锂比三元锂安全吗?我们认为都不安全”
其实,对于磷酸铁锂和三元锂的安全性比较,笔者恰好持着相反的观点,而且我们发现,黄老师提供的实验视频和材料里的文字,非但不支持他自己的结论,反而证明磷酸铁锂安全性远大于三元锂!!!大家可以在观看视频时,可以仔细看看对比材料里的描述。
图3非密闭空间燃烧
在非密闭空间中,三元锂电池和磷酸铁锂电池的燃烧特性区别很大:三元锂电池三面喷射火焰,燃烧强度大;磷酸铁锂电池只释放出大量白色烟雾,未见明火。显然,磷酸铁锂电池要更安全,应该没有人分不清火焰和烟雾的危险性高低吧?
回过头来看图1,即密闭空间中,比较爆燃瞬间的最大火焰,磷酸铁锂的仍然比三元锂的小,而且两者发生爆燃的猛烈、难易、快慢,所展示的材料能显著看出磷酸铁锂更慢,更弱,更难发生爆燃。
这就好像你把狼和狗都困在一个笼子里鞭挞,狼和狗都会进入应激状态,呲牙咧嘴地想咬人,但你能说“狗和狼一样不安全”吗?而且通过降温等热扩展时的干预手段,磷酸铁锂电池是不至于爆燃的(热扩展过程约有20分钟),它会一直冒白烟直到能量释放完毕,而三元锂根本不给“安抚情绪”的机会,几秒钟就点燃爆炸了。
图4密闭空间爆燃
就图4所示的电池爆炸特性的分析,我们得知电池中逃逸的可燃气体一旦到达某个浓度,就会在遇点火能时发生爆炸。但我们寻思着,这也不能从“锂电池都会逃逸出可燃气体”推出“磷酸锂电池同样危险”的结论啊?
这么说吧,在数据中心项目中,铅酸电池作为成熟的技术,其应用非常广泛。它也会逃逸出可燃的氢气,如果放在演讲者所设立的实验场景中,理论上过充也会引起爆炸,但怎么没有人担心铅酸电池的安全呢?因为在正常情况下,消防报警系统会对可燃气体进行探测,并及时排出。否则,也会得出“铅酸电池和三元锂电池一样危险”的错误结论。
后面的锂电池产气分析也笼统的用了“锂电池”的概念,没有区分磷酸铁锂电池和三元锂电池。没有控制变量的实验,也就无法下结论。根据黄老师的逻辑,铅酸电池不比三元锂安全???
黄老师观点二:
消防系统需高度定制
图5“储能系统的消防设计是一个高定制化工作”
高定制化意味着低效率,诚然,不同产品在热失控触发时间、释放气体类型、比例均有所不同。但市场上不同的厂家、产品规格繁多,如果要根据每家的产品制定消防措施,真的很低效。换句话说,这种工程项目也很难具备可实施性和可操作性。
黄老师观点三:
把电池电压降到人体安全电压
图6“把锂电池电压分解成36V或72V”
笔者好像可以理解黄老师这种降低电池电压的出发点:只要电池电压降低了,哪怕短路触电,至少对人身安全无害。不过真正懂行的朋友恐怕已经看出了端倪。在功率不变的情况下,降低电压意味着提高电流,大电流意味着需要一个很粗的母排,如果母排很粗,布线施工存在很大问题:简而言之,因为放不下,所以不可能!
视频末,钟景华老师提问,作为设计人员,我们碰到锂电池的工程,都不知道怎么设计和防范,因为锂电池从热失控到起火爆炸才几秒钟,无法干预处理。在黄老师的回答中,我们没有听到想要的答案。其实,这里的起火仓促,无法干预,特指的是三元锂电池。而磷酸铁锂的特性,恰恰为了弥补三元锂这些缺点而研发的。
磷酸铁锂,对杂质和水分的容忍度比三元锂有优势;属于能够容忍生产工艺中的瑕疵,而三元锂几乎零容忍。
磷酸铁锂,热失控时,即使在很恶劣的环境下,没有点火源,也不会燃烧,而三元锂,从热失控到爆燃,无需点火源;
磷酸铁锂,热失控后,可以通过降温,控制热失控;三元锂一旦热失控即会起火燃烧甚至爆炸,很难干预和控制;
磷酸铁锂,属于锂离子摇摆型物理反应,热失控情况下,没有析氧动作,可以通过干预控制,而三元锂属于化学反应,释放氧气,自催化型,热失控后就没有办法无法控制。
换个思路来想想一下,全球科学家实验了几十万种材料,花了几十年的时间,牺牲了部分能量密度,来换取一个不比三元锂安全的结果,大家觉得可能吗?
针对钟景华老师的问题,笔者通过一线的实践来回答:
磷酸铁锂用在储能的场景上,可以同通过设计,有效采用消和防的手段来更好的保证生产安全。
(1)监测预防,BMS监控手段,温湿度检测
BMS即电池管理系统,它通过电池的温度、电压、电流等等大量参数,预判电池的安全性,并根据监测值的不同级别设置不同的告警级别。比如:一级告警:降低功率运行;二级告警:停止充放电;三级告警:停机并断开电池直流侧。通过不同的告警参数设置,及早判断电池的性能,并及时做出反应。这也是避免电池热失控的最重要的手段。
(2)自动报警系统与灭火措施
无论BMS手段如何先进,也无法完全排除产生热失控的可能性。在热失控的前期,自动报警系统就显得尤为重要。自动报警系统,应采用多种手段,包括可燃气体探测、极早期(空气采样)探测、感烟探测、感温探测等。首个火灾报警探测信号新能触发储能电池停机、断开电池直流侧,同时声光报警。可燃气体探测报警,应与排气联动(排烟)联动,当触发第二个火灾报警探测信号时,应能触发灭火动作。灭火措施应有多重手段,第一重气体灭火与报警信号联动。第二重应当无法控制时,应具备水消防措施,通过水来给电池降温。
写到这,一位从事储能技术研究二三十年的专家朋友和笔者说,“在我们国家,关于储能技术的选型有过长久的争论,也浪费了很多时间成本去试错。今天,磷酸铁锂成为主流的储能技术路线,不是拍脑袋决定的,这是基础科学和大量实践自然选择的最佳方案。”
交流后,笔者想到,反正真理越辩越明,在此探讨一番,又何妨?有不同的声音发出来,这是好事。在这里,也建议平台协会组织,可以就这些敏感或争议话题,多多组织公开讨论,为碳达峰、碳中和沉淀技术路线的最佳实践。