骶髂关节脱位

首页 » 常识 » 问答 » 北京一只船教育史上安装高度知识点汇总
TUhjnbcbe - 2024/7/6 16:56:00
白癜风能吃水果吗 https://disease.39.net/bjzkbdfyy/210626/9110898.html
不知不觉中,已经步入了7月的下旬,我们好像还没来得及感受它,它却已经备好行囊,准备向我们告别了。好在我们还有较多时间去准备,继续出发吧,拿下今天的大表格,就又向“岸边”迈了重要一步~前排提示:数据较多,新学员慎划,以免引起不适,北京一只船教育为大家总结了相关内容!PS:表格中蓝色字体为19年《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB-,新规内容:注:本期内容未列出喷头、探测器安装高度、应急照明疏散指示系统的相关内容、《技术实务》其他建筑防火篇内容以及一些非重点数据。除上表提到的中心点距地面外,其余安装高度均为底边距地面。如有漏网之鱼,欢迎船员们补充哟!习题部分1.下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是()。A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4mB.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2mC.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5mD.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3mB,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB-,6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。A选项正确。6.6.2壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。B选项等于2.2m,B选项错误。6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m。C选项正确。6.7.4电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。D选项正确。故本题选择B。2.对某厂樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。A.灭火器铭牌朝向墙面B.用挂钩将灭火器悬挂在墙上,挂钩最大承载力为45kgC.灭火器顶部离地面距离为1.60mD.配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器B,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB-.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上,A选项错误;3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查,B选项正确;3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50m,底部离地面距离不小于0.08m的规定,C选项错误;4.2.3在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容,根据《建筑灭火器配置设计规范》GB-附录E不相容的灭火剂举例,D选项错误。本题答案为B。
1
查看完整版本: 北京一只船教育史上安装高度知识点汇总