白癜风好得了吗 https://m.39.net/pf/a_4793212.html1.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()。A.商场女装库房配置水型灭火器B.碱金属(钾、钠)库房配置水型灭火器C.食用油库房配置泡沫灭火器D.液化石油气摊瓶间配置干粉灭火器B根据《建筑灭火器配置设计规范》第4.2.4条,D类火灾场所应选择扑灭金园火灾的专用灭火器。碱金属火灾属于D类火灾,故B项错误,2.在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择的是()。A.轻水泡沫灭火器B.卤代烷灭火器C.二氧化碳灭火器D.碳酸氢钠干粉灭火器A根据《建筑灭火器配置设计规范》第4.2.1条,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。根据第4.2.6条,非必要场所不应配置卤代烷灭火器。轻水泡沫属于水型灭火器。3.手提式干粉灭火器设置在灭火器箱内时,其底部距地面的高度不宜小于()m。A.0.07B.0.08C.0.5D.1.5B根据《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.3条,灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m,灭火器箱不得上锁。4.某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为m。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为()。A.2AB.21BC.55BD.3AD根据《建筑灭火器配置设计规范》第6.2.1条,A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合下表的规定。5.某写宇楼高度为,共9层,每层面积为m,楼内设有消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等。如果把写字楼的每层作为一个计算单元,那么每个楼层配置灭火器的最小灭火级别为()A.16AB.8AC.12AD.6AB根据《建筑灭火器配置设计规范》第7.3.1条,灭火器的最小灭火级别公式为:Q=KS/U,根据附录D规定,二类高层公共建筑的写字楼的火灾危险等级为中危险级。写字楼的火灾类型主要为固体火灾。根据第6.2.1条,对应的单位灭火级别最大保护面积U=75m。根据第7.3.2条,建筑内设置了室内消火栓系统和灭火系统,K的系数取0.5,单元的保护面积S=m2,所以灭火器的最小灭火级别为0.5x/75=8(A)。6.地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加()。A.30%B.10%C.20%D.25%A根据《建筑灭火器配置设计规泣》第7.3.3条及其条文说明,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别在计算结果的基础上增加30%。7.与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()。A.取消了压力表,增加了虹吸管B.取消了安全阀,增加了虹吸管C.取消了安全阀,增加了压力表D.取消了压力表,增加了安全阀D手提式二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀。8.某场所配置的灭火器型号为MF/ABC10,下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是()。A.该灭火器是10kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器B.该灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器C.该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器B根据《建筑灭火器配置设计规范》附录A,型号为MF/ABC10的手提式灭火器的类型是磷酸铵盐干粉灭火器,灭火器充装量为10kg。9.下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是()。A.泡沫灭火器B.二氧化碳灭火器C.水基型灭火器D.干粉灭火器D干粉灭火器的灭火机理有化学抑制、隔离、冷却与窒息。10.某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积m2,设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是()。A.单县灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15mB,单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为15mC.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为20mD.单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为20mA根据《建筑灭火器配置设计规范》附录D,老人住宿床位数80张,属于严重危险级。根据第5.2.1条和6.2.1条,单具灭火器的最低配置基准为3A,最大保护距离为15m。