《消防安全技术实务》练习题1.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB—的规定,在消防控制室内值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于()m。A.1.5B.3C.2D.2.5B消防控制室内设备的布置应符合下列规定:1设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。2在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。故B正确;3设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。2.某机械式汽车库,地上一层,耐火等级为二级,建筑面积为㎡,按国家工程建设消防技术标准设置有自动喷水灭火系统,当室内设有车道且有人员停留时,该汽车库应至少划分()个防火分区。A.1B.2C.3D.4B根据《汽车库、修车库、修车场设计防火规范》GB-.1.1汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表5.1.1规定的2.0倍;室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按表5.1.1的规定减少35%。二级耐火等级的单层汽车库防火分区的最大允许建筑面积为m2,设自喷加倍为m2。室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按规范表格的规定减少35%,因此一个防火分区的最大允许建筑面积为*65%=m2,因此,防火分区数量至少为/=2个(取整),故本题答案选B。3.某修车库设有7个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB-,该修车库的防火分类应为()类。A.IB.IIC.IIID.IVB《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB-第四篇第八章4.某低温冷库拟配置手提式灭火器,可以选择的类型、规格是()。A.MF/ABC3B.MP/AR6C.MS/T6D.MP6A根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)4.2.1A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。(低温冷库为A类火灾场所)附录C工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例:在配置灭火器时,低温冷库的危险等级为中危险级。附录A建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例:MP/AR6、MP6为泡沫灭火系统,灭火级别为1A;MF/ABC3为干粉灭火器,灭火级别为2A;MS/T6为水型灭火器,灭火级别为1A,综上,本题答案为A选项。(年一级消防工程师《技术实务》考试真题)5.下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是()。A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕B.救援口净高和净宽均为1.6mC.每个防火分区设置1个救援口D.医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕B技术实务页。高层建筑外立面上要设置消防登高面,在消防车登高面一侧的外墙上,不得设置凸出广告牌影响消防车登高操作。根据《建筑设计防火规范》GB-7.2.4厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。7.2.5供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。来源:第二篇第十一章(年一级消防工程师《技术实务》考试真题)《消防安全综合能力》练习题1.注册消防工程师职业道德最根本的原则是()和诚实守信。A.确保经济效益B.维护公共安全C.确保工程进度D.团结协作配合B注册消防工程师职业道德的根本原则:(一)维护公共安全原则(二)诚实守信原则综合能力第一篇第二章(年一级注册消防工程师《综合能力》考试真题)2.下列关于防火阀的说法中错误的是()。A.防火阀宜靠近防火分隔处设置B.防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口C.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料D.公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为70℃的防火阀D根据《建筑设计防火规范》第9.3.12公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为℃的防火阀。D选项错误。3.泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是()。A.材料材质B.铭牌标记C.机械损伤D.表面涂层A《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB-)第4.3.1条,外观质量检查内容及要求:组件需要满足①无变形及其他机械性损伤;②外露非机械加工表面保护涂层完好;③无保护涂层的机械加工面无锈蚀;④所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好;⑤铭牌标记清晰、牢固;⑥消防泵运转灵活,无阻滞,无异常声音;⑦高倍数泡沫产生器用手转动叶轮灵活;⑧固定式泡沫炮的手动机构无卡阻现象。第三篇第八章(年一级注册消防工程师《综合能力》考试真题)4.城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局,街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在()m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于()m。A.,B.,C.,D.,B城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局,街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于m。5.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB),系统验收时,要检查各系统的管道充水时间。雨淋系统和仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于()min,干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于()min。A.1,2B.1,3C.2,1D.2,5C根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB-第8.0.8管网验收应符合下列要求:5干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。《消防安全案例分析》习题某高层综合楼,建筑内设有自动喷水灭火系统其设计流量为30L/S、室内消火栓系统设计流量为40L/S,室外消火栓设计流量为30L/S。该建筑的消防用水取自市政管网,且市政给水能满足该建筑的室外消防用水量的要求,该建筑采用临时高压消防给水系统,设置有消防水池其效容积符合规范要求。该建筑消防水泵房设置在地下一层,水泵房内设置的消防水泵控制柜防护等级为IP54。建筑顶层设有高位消防水箱并配套设置增压稳压设施。高位消防水箱的进水管管径为DN25,出水管管径为DN80,高位消防水箱出水管喇叭口淹没深度为mm。维保单位对增压稳压设施进行检查。结果如下:实测最不利处消火栓的静水压力为0.10MPa。稳压罐有效容积为L,稳压泵无备用泵,稳压泵能自动启停,未设置强制启动和停止措施。1.该建筑消防水池的下列说法中正确的是()A.消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求B.消防水池设置就地水位显示装置C.在消防控制中心设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位D.消防水池设置溢流水管和排水设施,采用直接排水E.消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等采取了防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。A,B,C,E根据《消防给水及消火栓系统设计规范》4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定:1当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;故A正确。4.3.9消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:1)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;2)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;3)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。故BC正确,D错误。4.3.10消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定:1)消防水池应设置通气管;2)消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。故E正确。2.关于该建筑增稳压设施的说法中不正确的是()A.最不利处消火栓的静水压力为0.10Mpa,符合规范要求B.稳压罐有效容积为L,符合规范要求C.稳压泵无备用泵,不符合规范要求D.稳压泵未设置就地强制启动和停止措施,符合规范要求E.稳压泵吸水管设置明杆闸阀,稳压泵出水管设置消声止回阀和暗杆闸阀,不符合规范要求。A,B,D根据《消防给水及消火栓系统设计规范》5.3.3稳压泵的设计压力应符合下列要求3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。故A不正确5.3.4设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于L。故B不正确5.3.6稳压泵应设置备用泵。故C正确11.0.8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。故D不正确5.3.5稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。故E正确。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题